Доброго дня!

Прочитал тут все о грозозащите и хотел спросить (только не бейте)

приходит внешняя линия от свича пров., спускается с крыши где стоит свич 2этажного здания на 1 этаж в квартиру l=10м, дальше у меня рутер на домашнюю сеть и один порт в соседний дом l=12м (подвешен UTP на стальной проволоке между домами на высоте 3 м от земли.
Как лучше защитить рутер:
1. 2 защиты на все приходящии линии из вне.
2. 1 защиту на линию которая приходит с крыши.
3. 1 защиту на линию которая уходит в соседний дом.
3. Ничего защищать не надо, поскольку малая длина линий.

Заранее благодарен за совет.

СообщениеДобавлено: 13 мар 2006, 20:48
podas
Привет Роман..... Защиты ставить надо на любые воздушки и не только....поскольку, если нет угрозы гроз то есть угроза статического напряжения которое большим разрядом убивает порты в свичах и может отправить на тот свет сетевую карту ....:)
Ты случайно не с "Марентала" ? Если с "Марентала" то вам первым делом надо П-296 заземлить экран....и повесить грозозащиты

СообщениеДобавлено: 13 мар 2006, 23:19
serii
podas писал(а):Привет Роман..... Защиты ставить надо на любые воздушки и не только....поскольку, если нет угрозы гроз то есть угроза статического напряжения которое большим разрядом убивает порты в свичах и может отправить на тот свет сетевую карту ....:)
Ты случайно не с "Марентала" ? Если с "Марентала" то вам первым делом надо П-296 заземлить экран....и повесить грозозащиты


podas a ti s kakoi seti esli ti tak znaesh Marental? :DDD
tembolee ihnii p-296 prosta visit bez dela ;)

СообщениеДобавлено: 14 мар 2006, 12:48
podas
я из сети Too be or Net
Просто видел их воздушки ....но знаю точно, что 2 или 3 воздушки на П-296 точно живые....потомучто на одном конце П-296 сам менял свич :)

СообщениеДобавлено: 14 мар 2006, 13:02
Роман
Понял ОК. Спасибо. Буду ставить.

Но тогда второй вопрос:

насколько надежную землю нужно для статики: 10-15 Ом или достаточно забить метровый штырь, для стекания заряда.

Спасибо.

СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 10:11
podas
Poман посмотри может у тебя на доме уже есть заземление не далеко от твоего провода ......Если нет то закопай штырь в землю на конце с треугольником (треугольником в землю) Длина штыря - 1 метра хватит ...
Потом:
1) Ставь либо одну двух портовую защиту, в один порт кабель с крыши, в другой порт кабель который уходит в соседний дом.

2) Или ставь отдельные защиты......
3) На линию которая идёт в соседний дом не мешало бы поставить две защиты с одной и с другой стороны (с одной стороны защита бережёт твой рутер с другой свич.....)
Не забудь это всё заземлить с двухсторон..........

СообщениеДобавлено: 30 мар 2006, 10:33
Роман
Немогу найти разрядников на 90 В. Но есть трехполюсн. на 230. 230 - замного?????

СообщениеДобавлено: 30 мар 2006, 12:07
RDS
Роман писал(а):Немогу найти разрядников на 90 В. Но есть трехполюсн. на 230.

Они тоже подходят. Разницу ты не заметишь.

СообщениеДобавлено: 30 мар 2006, 15:30
Роман
Ок. Спс. :D

СообщениеДобавлено: 01 апр 2006, 00:31
Nick Beleacov
Роман писал(а):Немогу найти разрядников на 90 В. Но есть трехполюсн. на 230. 230 - замного?????


Где есть? я не могу найти...

СообщениеДобавлено: 19 апр 2006, 13:26
agent65
На Лазо 48 есть фирма продаёт она грозозащиту KRONE по каталогу всё что надо при желании найти можно. т. 229967,229968 На 230V по 2,15 Евро штука. Есть и плинты и инструмент и кабель UTP до 1 Г фирменный. Былобы женание и бабло..

СообщениеДобавлено: 19 апр 2006, 14:39
Igoras
agent65,
Ага, тот самый ЛанТаур =) На коминфе они были =)

Хм... а бывает утп кат5 не до 1 Г а меньше? =)