Страница 1 из 1

Грозозащиты

СообщениеДобавлено: 08 мар 2005, 23:43
Шинкевич Владимир
Zeus 800FX - Однопортовый грозозащитный модуль.
Скорость срабатывания: 800 наносекунд
Уровеиь защиты: 3.
Макс. напрежение импульса, Вольт 650
Используетса в сетях Ethernet и Fast Ethernet, Zeus 800FX используетса в тех
сегментах где протянута воздушная магистраль не более 60 метров ,
в цепи используетса 3 степени защиты что делает грозазщиту надёжнее.
Требования к заземлению 0.5 oM
Zeus 200FX - - Однопортовый грозозащитный модуль.
Скорость срабатывания: 200 наносекунд
Уровеиь защиты: 4.
Макс. напрежение импульса, Вольт 1280.
Используетса в сетях Ethernet и Fast Ethernet, Zeus 200FX можно использовать
во всех выше перечисленных случаях, максимальная длинна воздушной магестрали
483 метра, добавлена 4 степень защиты а также наши специалисты впервые добились такой скорости срабатывания за счёт увелечения емкостей
диодных мостов и варистров. В схеме используетса 8 контактный газнаполненный разрядник. По мнению разроботчиков Zeus 200FX являетса на сегодняшний
день самой оптимальной защитой сетевого оборудования поскольку
конструкция оснащена 4 степенью защиты, тоесть даже если макс.напрежение импульса превышает 1280 вольт грозазщита автоматически отключаетса от активного сетевого оборудования и заземляет на прямую все 4 пары,
в таком случае сигнал пропадёт не более чем на пол секунды.
Требования к заземлению составляет 2 оМ.



Zeus 800FX - 95 lei
Zeus 200FX - 125 lei

------------------------------------------------------------------------------------

эээ... как частичный профан прошу высказать ваше мнение по поводу этого мм... произведения. Мне внушает неуверенность граматический ошибки :)

СообщениеДобавлено: 09 мар 2005, 01:53
RDS
1. Вопросы и предложения по грозозащитам обсуждаем в viewtopic.php?t=3
2.
...Zeus 200FX можно использовать
во всех выше перечисленных случаях, максимальная длинна воздушной магестрали
483 метра...
Очень интересно... а без защиты по стандартам всего 100 метров...
3.
...наши специалисты впервые добились такой скорости срабатывания за счёт увелечения емкостей
диодных мостов и варистров...
Обычно наоборот, стремятся сделать паразитные емкости диодов и варистора как можно меньше, чтобы вносить минимальное влияние на параметры кабеля и одновременно не затягивать емкостью фронты при открывании тех же варисторов и диодов. В нетпротектах компании АРС, например, для этого вместо одного варистора ставят цепочку из 4-6 последовательно включенных варисторов.
4.
...Скорость срабатывания: 800 наносекунд... Скорость срабатывания: 200 наносекунд... В схеме используетса 8 контактный газнаполненный разрядник...

У самых "скоростных" газонаполненных разрядников (внутри которых находится водород под низким давлением) скорость срабатывания на порядок выше заявленной.

Интересно посмотреть на схему этого устройства или хотя бы ссылку на первоисточник.

СообщениеДобавлено: 18 июл 2006, 02:41
MegaDance
:-) А стоимость контура заземления с сопротивлением растекания 0,5 Ом или до 2 Ом ..... народ вообще представляет? :-)

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

в дополнении к вышесказанному.... причем это сопротивление с учетом коэффициента :-) в зависимости от применяемого заземлителя.

СообщениеДобавлено: 18 июл 2006, 16:12
Nick Beleacov
Ага, хотелось бы посмотреть на это произведение или хотя бы получить описание уровней защиты.