Итак, собрал грозозащиту. Схема РДСовская, http://cxema.lan.md/?groza8. Подключаю 1 линк - работает. Подключаю 2й - падают оба.
Причина - сингнал на одной паре через диоды обрзует наводку на + и - линии, которая опять же через диоды другой пары проходит на линии второго порта. Установленно это довольно достоверно осциллографом. Из-за говнистости осцоллографа (Н3013) частоту и характер наводки установить не удалось.
Я вижу 2 решения:
1. Разобраться почему идет наводка и устранить ее.
2. Сфильтровать наводку.
Ну и что народ подскажет?