Евген писал(а):Стоит свич на 8 этаже.Перенести его технически невозможно как и достать там землю. От свича идет линк на крышу следуещего дома(5-этажный дом), там земля есть, расстояние линка 45 метров провод подвешен на стальке 2 мм, возможно ли заземлить грозозащиту по неиспользуемым парам или стальке, если нет, то может дадите какой -нибудь совет.
Смысл заземления в том, чтобы свести до минимума разницу потенциалов между твоим оборудованием (свичем) и линией. Поэтому стальку, грозозащиту и если хочешь и свичь необходимо заземлять в том месте, откуда ты береш питание для свича (к корпусу щитка от которого ты берешь 220 Вольт для блока питания свича).
Евген писал(а):И еще, вообще как- то можно проверить землю(может прибор какой-нибудь) или только надо надеяться, что когда проэктировали дом, то строители на совесть все делали?
Для этого есть специальный прибор, который измеряет сопротивление заземляющей шины. На практике некоторые проверяют наличие "земли" лампочкой. Один конец ее подключают к фазе, другой к предполагаемуму заземлению. Но я бы вторым методом не пользовался. Лучше провести отдельный провод от корпуса шитка в подъезде и не рисковать.