мда.. а на локал.ком.уа ответов не хватило несколько дней назад
Во всех без исключения домах по этажам разведены 3-и фазы и ноль. Если нет отдельно земли, то этот ноль соединен с корпусом щитка. Вот от этого корпуса и тяни отдельный провод к своему устройству и назови его - "земля". НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙ "НУЛЕВОЙ" ПРОВОД ИЗ РОЗЕТКИ!!!Alex.N писал(а): 1. как быть когда в домах нет заземления ( дома 5ти этажные), нужно ли самому его делать или есть варианты (возможно ли занулять или лучше этого не делать)?
Толку, как с козла молока, то есть - никакого.Alex.N писал(а):2. будет ли от грозозащиты толк, если я ее повешу без заземления ?
Что ты понимаешь под "заземлением магистрали"? Вылетет то устройство, через которое заряд найдет кротчайший путь (а может и несколько путей) к земле.Alex.N писал(а):3. пострадают ли клиентские машины в случае грозы (прямого/не прямого попадания в магистраль при условии заземления/не заземления магистрали) или вылетит только свич?
Лучше всего заземлять все свободно висящие проводящие поверхностиAlex.N писал(а):4. обязательно ли заземлять ящик или достаточно заземлять провод грозозащиты?
Трудно ответить на твой вопрос. почитай вот это: viewtopic.php?t=3&highlight=%E3%F0%EE%E7%EE%E7%E0%F9%E8%F2%E0 ну и посмотри например вот здесь: http://cxema.lan.md Везде есть свои плюсы и минусы...Alex.N писал(а):5. какую грозозащиту лучше использовать (понимаю что их много и они разные, но хотел бы получить практический ответ) ?
видел несколько схем на nag.ru поищи тамAlex.N писал(а):6. может кто то подкинет схемку фантомного питания?
Есть, много разных типов. Дешевые (по цене) обычно - "одноразовые" и мощность у них очень небольшая.Alex.N писал(а):7. есть ли в природе такое чудо, вроде обычного паяльника, только на газу (автономный, не от электричества) ?
RDS писал(а):Во всех без исключения домах по этажам разведены 3-и фазы и ноль.
Странно что тема снова открылась в ноябре-декабре, когда гроз нет и статики не особо.
Теорию относительности в школе все учили? Относительно чего 0 "сильно перекошен"? Относительно "мнимой" средней точки между фазами или относительно "земли" которой он по сути и является? Можно смело сказать, что из-за неравномерности нагрузки напряжение на фазах перекашивается относительно 0 (земли).Liphis писал(а):...почти всегда "земля" нужна на последнем этаже, а что-бы она добралась туда, она (ноль) проходит через все (предположим 9) этажи, при этом каждый этаж вносит свою лепту в этот ноль, и далеко не всегда нагрузка разделена равномерно на фазы, в следствии ноль сильно перекошен в сторону одной фазы, плюс часто ноль плохо прикручен к щитку, от чего появляются дополнительные помехи...
Liphis писал(а):... насколько мне извесно, многие ГЗ посроены на разрядниках, и имеют один общий недостаток...
RDS писал(а):Теорию относительности в школе все учили? Относительно чего 0 "сильно перекошен"?
RDS писал(а): Заряд с грозозащиты стремится попасть не на фазу и не на ее точку "среднего потенциала", а на землю через нулевой провод. Поэтому смело зануляйтесь. Для оборудования это даже лучше, чем отдельная "земля".
Во время разряда, который должен некоторое время накопиться, при этом теряются пакеты, и бедный свич обять получает по голове.RDS писал(а):Есть еще один недостаток - относительно невысокая скорость срабатывания, но это легко "лечится" дополнительным включением в схему варистора.
Liphis писал(а):RDS писал(а):Теорию относительности в школе все учили? Относительно чего 0 "сильно перекошен"?
Относительно настоящей земли, к которой должен быть подключен каждый компьютер в сети. Или относительно соседнего дома который питается от другого трансформатора.
Liphis писал(а):RDS писал(а): Заряд с грозозащиты стремится попасть не на фазу и не на ее точку "среднего потенциала", а на землю через нулевой провод. Поэтому смело зануляйтесь. Для оборудования это даже лучше, чем отдельная "земля".
Это так, но напрежения на этом нуле может быть может быть достаточно, и оно сваркает по свичу, от чего у него голова болит. Этим можно объяснить некоторые "глючные со временем" свичи.
Liphis писал(а):Во время разряда, который должен некоторое время накопиться, при этом теряются пакеты, и бедный свич обять получает по голове.RDS писал(а):Есть еще один недостаток - относительно невысокая скорость срабатывания, но это легко "лечится" дополнительным включением в схему варистора.
Был случай, когда, если вилку компьютера втыкали в одном положении, то сеть не работала, а наоборот заработала, думаю те кто физику учил догадаются почему.
Во время разряда, который должен некоторое время накопиться, при этом теряются пакеты, и бедный свич обять получает по голове.
Igoras писал(а): какие идеи/усовершенствования? чем заменить разрядник, чтобы свитч по голове не получал?
Название можно или код продукции. Время от времени закупаюсь в ОК, буду там завтра.защитные устройства с малым током
Аналогично.Пока мне не соединили всё в щит и не показали на практике как оно работает и в чем разница. Я никак не мог вникнуть в суть дела на бумаге.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0